固定资产入账成本

机柜的入账成本是多少?

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单(附件一)(同报价文件中报价明细表,下同)。

四、合同金额

根据上述合同文件要求,合同金额为人民币58,500.00元,大写:伍万捌仟伍佰元整。(分项价格详见合同货物清单)。

(附件)明细表

序号

名称

技术指标/配置/功能描述

数量

单位

单价

合价

备注

1

机柜

欧瑞森OR1161142

机柜尺寸:服务器机柜(600mm宽*1100mm深*42U高)

机柜颜色为亚光黑色。

机柜为开放式、模块化设计结构,工艺先进,坚固美观。杜绝使用笨重的焊接结构。

机柜前后门采用6mm高密度蜂巢状六角网孔,孔密1.0mm,通风率达到75%以上;

机柜门采用独特压筋设计,封闭式折弯结构,坚固美观、不晃动、不翘曲。前、后门及侧门均可免工具快速方便拆卸,机柜门的开度不小于130度,前单后双开门。

机柜前后门锁均要求为优质摇柄三点摇柄锁,美观、大方、耐用。

机柜采用外包式侧门,机柜内部深度加固横梁8根。

机柜应符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;

PART7、GB/T3047.2-92等标准,并兼容19”国际标准、ETSI标准。

机柜采用SPCC/ST优质冷扎钢板,保证服务器柜承重在1000公斤以上,机柜底座和顶框采用1.5mm冷轧钢板,机柜安装角规等承重部分的厚度2.0㎜;其他部分1.2mm 。

机柜支持上下走线,机柜顶部及底部设置多个走线孔,并用封板密封;机柜后部有内置式大容量垂直走线槽,支持PDU的内嵌式安装和方便强弱电线缆的敷设。

机柜应选用三段式安装角规,在同一台机柜提供多种安装平台;机柜安装角规要求均有清晰的U数标识,深度方向上角规自由调节安装;

6

7000

42000

2

托盘

700mm深、承重100KG

6

350

2100

3

PDU

2M*3*6mm2输入电缆,额定输入电流32A,10位国标万用输出插口,2位16A国标输出插口,具有可更换式防雷功能;含32A工业大插头、大插座。

12

500

6000

4

KVM切换器

亿通1716,16口,支持RJ45口,支持IP管理。,

1

6400

6400

5

强电布线

设备机柜供电连接采用6 mm2的三芯铜芯电缆将PDU连接至配电柜输出空开,中途不得有任何接插件以防接触不良导致事故。电缆安装在线槽内,线槽要求布局合理,安装牢固

1

500

500

6

六类双绞线

六类非屏蔽双绞线电缆

60

25

1500

总报价(元):¥58500.00